Калькулятор для подсчета теплопотерь прямоугольного помещения (нормативный метод)

Онлайн - калькулятор для подсчета тепловых потерь прямоугольного помещения по нормативному методу поможет владельцу строящегося дома (дачи) ориентировочно определить тепловые потери конструкции дома и сравнить их с нормативными показателями. Определение тепловых потерь, устранение выявленных отклонений от нормативных, поможет избежать дополнительных затрат на отопление помещений, создать в доме или даче комфортный микроклимат при проживании. При наличии строительного проекта необходимые данные можно узнать в разделе Инженерные коммуникации /«Отопление»/Теплотехнический расчет.

Расчёт теплопотерь прямоугольного помещения (нормативный метод)

ориентация помещения помещение
Материал
Длина, мм
Тип стены Толщина, мм
Ориентация
Суммарные теплопотери, Вт851 Площадь, кв.м15
Окна
Тип
Ширина, мм
Количество, шт
Высота, мм
Площадь, кв.м0
К, Вт/кв.м С5.8
Теплопотери окон, Вт0
Двери
Тип
Ширина, мм
Количество, шт
Высота, мм
Площадь, кв.м0
Теплопотери дверей, Вт0
Материал
Длина, мм
Тип стены Толщина, мм
Ориентация Запад
Суммарные теплопотери, Вт890 Площадь, кв.м15
Окна
Тип
Ширина, мм
Количество, шт
Высота, мм
Площадь, кв.м0
К, Вт/кв.м С5.8
Теплопотери окон, Вт0
Двери
Тип
Ширина, мм
Количество, шт
Высота, мм
Площадь, кв.м0
Теплопотери дверей, Вт0
Материал
Длина, мм 6000
Тип стены Толщина, мм
Ориентация Север
Суммарные теплопотери, Вт929 Площадь, кв.м15
Окна
Тип
Ширина, мм
Количество, шт
Высота, мм
Площадь, кв.м0
К, Вт/кв.м С5.8
Теплопотери окон, Вт0
Двери
Тип
Ширина, мм
Количество, шт
Высота, мм
Площадь, кв.м0
Теплопотери дверей, Вт0
Материал
Длина, мм 6000
Тип стены Толщина, мм
Ориентация Восток
Суммарные теплопотери, Вт890 Площадь, кв.м15
Окна
Тип
Ширина, мм
Количество, шт
Высота, мм
Площадь, кв.м0
К, Вт/кв.м С5.8
Теплопотери окон, Вт0
Двери
Тип
Ширина, мм
Количество, шт
Высота, мм
Площадь, кв.м0
Теплопотери дверей, Вт0
Материал
Толщина утеплителя, мм
Площадь 36
Теплопотери, Вт 1548
Материал
Толщина утеплителя, мм
Площадь 36
Теплопотери, Вт 1369
Температурные режимы и
высота помещения
Высота помещения, мм
Температура воздуха в
помещении, С

Температура наружного
воздуха, -C

Общие теплопотери
ограждений, Вт
7775 Суммарные теплопотери
помещения, Вт
7163
Удельные теплопотери,
Вт/кв.м
199*
* - Помещение не соответствует современным нормам по удельному
расходу энергии на отопление (не более 100 Вт/кв.м)

Для определения тепловых потерь дома (дачи) необходимо с использованием онлайн - калькулятора выполнить расчет тепловых потерь каждого помещения в отдельности. Для этого необходимо знать геометрические параметры всех конструкций помещения (длину ширину, высоту), материал и тип стен, перекрытий, пола, ориентацию стен по сторонам света, тип и геометрические размеры окон дверей. После введения исходных данных в «поля обязательного ввода» вы сможете узнать соответствие каждой конструкций помещения современным нормам по удельному расходу энергии на отопление (по действующим нормативам - не более 100 Вт /м2). Тем самым вы можете определить необходимую (нормативную) толщину выбранного вами утепления, материала стен, перекрытий потолка, конструкции дверей, окон и внести изменения, дополнения в план ремонта (строительства).

Нормативные показатели, заложенные в расчет калькулятора усредненные, соответствуют нормам СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Стоит учитывать, что только одно нормативное соответствие конструкций дома (дачи) теплотехническим потерям (отдаче) не обеспечит в нем комфортный микроклимат. Необходимо в комплексе учитывать требования норм СНиП 41-01-2003 «Отопление вентиляция и кондиционирование».