Можно было бы переименовать данную тему, было бы хорошо, но коль уже начали общаться здесь, то так тому и быть. И новую создавать неохота. Просто если кто видит вопросы по укладке кабеля в земле, давайте ссылки на данную тему. Сейчас поясню, что знаю и понимаю, чтобы максимально раскрыть вопрос. Но прошу помнить, что любой проект, связанный с прокладкой электрического кабеля, должен быть согласован, утвержден, а еще в его создании и реализации обязательно должен участвовать профи. Это так, если у себя между летней кухней и домом нужно 10 метров зарыть, или же, как в данной ситуации, спрятать от любителей поживиться... То можно опираясь на указанные данные все выполнить.
Кстати, по выбору кабеля и по его подключению ничего не говорю. Только по укладке в грунт и ряду требований к этому процессу!!
- прокладка кабеля в земле
Рекомендую почитать СНиПы и ПУЭ по работе с кабелем, прокладке его в грунте. Ничего сложного. Инфа в открытом доступе. Копировать сюда не буду. Сами найдете... ссылки не ставлю тоже, незачем))
Итак, поэтапно!
Нужно соблюдать следующие этапы:• Выбрать место прокладки кабеля;
• Правильно и по нормам подготовить траншеи;
• Подготовить к прокладке сам кабель;
• Уложить его в соответствии с требованиями на дно траншеи;
• Защитить линию, установить сигнальную ленту;
• Проверять проложенную линию;
• Засыпать траншею!
Все, как видите, просто, но если соблюдать правила то жизнь немного усложняется. Зато, все будет безопасно и исключит проблемы в будущем, кроме того, проблемы связанные с потерей здоровья человека!!
Выбор места прокладки кабеля!Тут подразумевается также согласование, подписание бумажек, понимать, где можно рыть и так далее. Но вы же у себя на участке)) Поэтому, все по правилам, но по тихому.
• Тут читаем ПУЭ и придерживаемся требований!
• Вы должны понимать, где и какие коммуникации уже проложены по участку.
• Касательно сооружений на участке, под фундаменты кладка кабеля запрещены, а от фундаментов этих зданий кабель должен быть на расстоянии не менее 0,6 м.
• Также подальше от растений - кустов и деревьев - не менее 2 метров.
• Следует соблюдать расстояния укладки кабеля в землю и от коммуникаций - от газовых труб не менее 2 метров, от канализации и водички - 1 м.
• Если по проекту другие кабелепроводы под землей никак не обойти, и подразумевается пересечение, или рядом есть нефтепровод, газопровод (это не к нашему частному случаю относится, но полезно знать), то прослойка земли между линиями - не менее 0,5 метра.
• Желательно производить укладку кабеля в соответствующие блоки, трубы, каналы!
Подготовка траншеи под кабель!• Копаем руками, так как технике тут делать нечего.
• Линия до 20 кВт укладывается на глубину 0,7 м. Ничего сложного. 3 штыка и готово))
Подготовка кабеля и прокладка под землей!
• Тут уже опираемся на СНиПы, в частности, СНиП п.3.66 - осмотр траншеи, уборку отсюда всех фрагментов, способных повредить кабель. Кроме того, не должно быть воды, а потому подальше от мест полива укладываем, траншей дренажа и сливных ям. Если нужно усиление защиты, кабель рекомендуется укладывать в асбестоцементную трубу, которая закатывается битумом для защиты от влаги.
• Обязательно требуется подушка на дне траншеи. Сначала убрать все камни и стекла, комки, а потом подушку сделать 5-7 см и утрамбовать хорошо!
Также ест требования по выбору кабеля - бронированный, в специальной стальной оплетке чисто под укладку в земле. Но думаю, что если укладка будет в трубе, то это все только лишние затраты!Требования по укладке кабеля в земле!• Укладывая кабель, нельзя делать натяжения. Кабель должен ложиться на основание с легким запасом.
• Никаких петель, змеек, волн. Общий запас кабеля в районе 2% всего!
• Расстояние между несколькими кабелями определяется мощностью, и еще несколькими факторами. Соблюдать нужно 100 мм между кабелями, если до 10 кВт, 250 мм, если 20-30 вроде кВт и так далее. Но у нас один кабель, поэтому не очень усердствуем, и муфты, кстати, тоже не пригодятся!
Защита кабельной линии в земле!И вот пришли к тому, что самое важное в нашем вопросе!
• Выводить кабель из земли не менее чем на полметра в защитной основе (там есть еще несколько пунктов про вводы в здания, но о них не говорим). Максимально обеспечить исключение повреждений кабеля на выводе из защитной трубы. Ну, чтобы кусок из трубы сразу не загибался вниз, и даже на 90 градусом, чтобы не терся о срез!
• Кабель в траншее засыпается землей, а в 250 мм выше прокладывается сигнальная лента строго по линии уложенной кабельной системы (для пользы, если силовой кабель, то там сигналкой выступает кирпичная кладка или бетонные плиты).
• Ширина сигнальной ленты - 150 мм, чтобы заметнее, если копать кто начнет над кабелем))
Обязательное испытание на токоутечки! Тут катодная поляризация, электродренажи и прочее многим непонятное, что я тоже не буду на пальцах пояснять, ибо это будет не честно... так как не электрик! Кому нужно, почитаете в тех же открытых источниках.Засыпка линии кабеля в земле!• Только чистым грунтом без камней!
• Ни в коем случае не мерзлым.
• Засыпка траншеи производится полностью!
Давайте еще поговорим по самой трубе, а то мы рассмотрели только асбестовую трубу, которая нам, по сути, и не нужна совсем. А что же подходит?
1. Уже упомянутые нами ранее трубы из полиэтилена PE-RT с покрытием PROSAFE от компании Техстрой в Казани (опа, вот вам и реклама;:-))
2. Гофрированные двухстенные трубы для укладки кабеля в земле;
3. Самозатухающие ПВХ трубы;
4. ПНД трубы для кабельных линий;
5. Жесткие гладкие трубы из самозатухающего ПВХ.
Нашел вот по гофре пару производителей - DKC, KOPOFLEX и KOPODUR. А там ищите сами, что по цене подходит.
Лично мое мнение, наверное, проще с двухстенкой гофрированной работать. Но по стоимости не смотрел!
- DKC, KOPOFLEX и KOPODUR - производители защиты кабеля в земле